22 kW am Hausanschluss ist ein Wort
Die nicht ganz so neuen Häuser sind meist so mit 3 Mal 36 A abgesichert sind dann knapp 25 kW.
…….
Unabhängig davon brauchts die Genehmigung vom Netzbetreiber.
Der kann die Leistung am Hausanschluss auch hochsetzen, schätze das wird dann kostenpflichtig.
Bei den Neubauten ist die Situation deutlich besser allein schon um die Wärmepumpen zu betreiben.
Alles anzeigen
So pauschal kann man das nicht sagen.
Wir haben ein Haus von 83 und hier mussten lediglich 3 Sicherungen von 35A gegen 63A getauscht werden.
Theoretisch wäre noch mehr möglich, der Anschluss selbst ist 3x100A, aber der Ferraris begrenzt ja schon auf 41kW.
Genehmigung beim Netzbetreiber war kein Problem und Baukostenzuschuss wurde auch nichts berechnet.
Natürlich reichen auch 11kW, sehe aber in Zukunft SmartMeter mit billigem Strom in kurzen Zeitfenstern, die man dann natürlich besser nutzen kann, wenn man zeitlich dazu in der Lage ist.