Um glatte Gleichfehlerströme zu erkennen, wird eine spezieller FI benötigt wobei Typ B Fehlerströme >= 30mA und Typ A-EV >= 6 mA erkennt.
Easee Wallbox
-
-
Leitungsschutzschalter ist nicht mit FI gleichzusetzen, FI ist für Personenschutz zuständig und der Leitungsschutzschalter schützt die Leitung von Kurzschlüssen bzw. therm. Überlastung!
-
Der DC-FI sollte möglichst in der Wallbox verbaut sein. So ist es bei go-e zumindest. Ich brauchte daher nur einen "normalen" FI vorsehen und installieren.
-
Ja bei vielen Wallboxen ist der DC-Fi bereits verbaut, bei der Easee anscheinen nicht.
-
Anscheinend schon, nur als Kombigerät und eben nicht als " klassischer" FI. Im Endeffekt auch gut.
-
Ob die durch den Microprocessor überwachten Schwellen mit einem klassischen FI gleichwertig sind, wird sich noch herausstellen.
-
Easee entkräftet Vorwürfe von schwedischer Behörde - electrive.netDer norwegische Wallbox-Hersteller Easee hat auf die Vorwürfe der schwedischen Elsäkerhetsverket reagiert, die bei der Easee Home Sicherheitsmängel und…www.electrive.net
-
DC-Fi ist in der Easee integriert und daher wird auch hier nur der normale Tyb B Schutzschater benötigt. Alles gut mit der Easee, lasst euch nicht in die Irre treiben von irgendwelchen mysteriösen Tests die es vor der Richtigstellung gab. Die Easee ist kein Gelumpe.
-
Und Du kannst das besser beurteilen als die schwedische Aufsichtsbehörde ? Welche Expertise zum Thema hast Du ?
-
Abwarten, dann sehen wir ja ob meine Expertise was taugt.