10,5-10,6 ist ja auch soweit völlig okay, aber unter 10 ist schon doof 😂 gut, wenn es eine „intelligente“ WB ist die 22kw könnte und man sie dann selber hoch regeln kann, so dass der #1 auch die möglichen 16A nimmt
Erfahrungen an der Ladesäule - Smart #1 laden - Bilder und Erkenntnisse - Ladestation, öffentlich.
-
-
...ich kann mit meiner Lösung direkt an eine 400 V -Dose mit 32 A laden, immer schnelle 22kW machen viel Freude.......
-
Dafür brauchst du aber eine 32A CEE-Dose und wenn du die nicht nur ausnahmsweise zum Laden verwendest musst du das trotzdem dem Netzbetreiber melden und der sagt dann ob das okay ist oder er mehr Geld sehen will, weil er dir rechnerisch eine höhere Anschlussleistung bereitstellen muss. Und hast du mal nachgeguckt, ob der #1 dann auch die 22KW nimmt oder ob er nicht auch um die 21KW bleibt?
Ich könnte die Zappi bei meinen Eltern auch mit 22KW betreiben, wäre mit einem Sicherungstausch (und ummelden beim Netzbetreiber) schnell erledigt, aber dann will der Netzbetreiber mehr Geld und das lohnt sich nicht, da nur der Smart die 22KW nehmen könnte und nur damit ich, wenn ich zu Besuch bin 22KW hätte ist das einfach unnötig. Aber ich wollte halt trotzdem gerne auf die 11KW (und nicht nur 9,8) weswegen ich die Begrenzung der mit 20A abgesicherten Zappi dann eben auf 16,8A erhöht habe, wodurch unser #1 mit 10,98 KW lädt.
-
Ich hatte letzte Woche leider in Österreich Probleme mit dem Laden: 2 unterschiedliche Ladesäulen der Salzburg AG (Salzachsonne) wollten ums Verrecken nicht mit mehr als knapp 10kW (14A) laden.
Die Ladestationen von SalzsachSonne sind selten gut bewertet.
-
aber dann will der Netzbetreiber mehr Geld
Das darf er meines Erachtens nicht... den Netzbetreiber braucht man lediglich dafür dass er sein ok gibt.
Wir haben hier ja 3x 11 kW im Betrieb. Das mussten wir auch genehmigen lassen, da eben gesamt 33 kW - an einem 160 kW-Anschluss schon ein Witz dass man das dann genehmigen lassen muss Zusätzliche Kosten/Gebühren oder gar eine Zahlung für die Prüfung des Antrages mussten und müssen wir nicht bezahlen.
-
Heute zum ersten mal seit Anfang November mit 21,81 kWh/100km (inkl. Ladeverluste und Vorklimatisieren) wieder meinen prognostizierten Jahresdurchschnitt von 22 kWh unterschritten.
Gesamtdurchschnitt seit Übernahme des Fahrzeugs liegt all in aktuell bei 23,2 und wird dann bis zum Jahrestag wieder bei 22,xx landen. Passt.
-
Das darf er meines Erachtens nicht... den Netzbetreiber braucht man lediglich dafür dass er sein ok gibt.
Das darf er grundsätzlich schon. Es gibt Regelungen, wie viel KW Leitungskapazität pro Haushalt vorgehalten werden müssen. Wenn man dann ein Zweiparteien Haus ist und dann noch eine 22 KW Wallbox dazu kommt, muss die vorgehaltene Anschlussleistung erhöht werden und dafür darf der Netzbetreiber Geld nehmen
-
..Gesamtdurchschnitt seit ...
...interessante Doku mit vielen Meßpunkten.
Kannst du evtl auf der x-Achse die Monate (Mai / Juni /...) ein wenig einbringen, so dass man die weite Zeitspanne ein wenig aufgegliederter sieht
-
Dafür brauchst du aber eine 32A CEE-Dose und wenn du die nicht nur ausnahmsweise zum Laden verwendest musst du das trotzdem dem Netzbetreiber melden und der sagt dann ob das okay ist oder er mehr Geld sehen will, weil er dir rechnerisch eine höhere Anschlussleistung bereitstellen muss. Und hast du mal nachgeguckt, ob der #1 dann auch die 22KW nimmt oder ob er nicht auch um die 21KW bleibt?
Ich könnte die Zappi bei meinen Eltern auch mit 22KW betreiben, wäre mit einem Sicherungstausch (und ummelden beim Netzbetreiber) schnell erledigt, aber dann will der Netzbetreiber mehr Geld und das lohnt sich nicht, da nur der Smart die 22KW nehmen könnte und nur damit ich, wenn ich zu Besuch bin 22KW hätte ist das einfach unnötig. Aber ich wollte halt trotzdem gerne auf die 11KW (und nicht nur 9,8) weswegen ich die Begrenzung der mit 20A abgesicherten Zappi dann eben auf 16,8A erhöht habe, wodurch unser #1 mit 10,98 KW lädt.
natürlich hab ich eine 32 A CEE Dose installiert, was dann leistungsmäßig wirklich geladen wird ist für mich weniger von Interesse, es soll halt einfach schnell gehen und günstig sein. Demnächst krieg ich auch nen passenden Tarif mit 31 Cent........
-
muss die vorgehaltene Anschlussleistung erhöht werden und dafür darf der Netzbetreiber Geld nehmen
Das ist ja was anderes... wenn denn nötig.
Du hattest aber geschrieben:
wäre mit einem Sicherungstausch (und ummelden beim Netzbetreiber) schnell erledigt, aber dann will der Netzbetreiber mehr Geld
Das klang jetzt nicht nach einer notwenigen Erhöhung der Anschlussleistung. Insbesondere in Hinblick auf "schnell erledigt".